天津新闻

首页 » 常识 » 问答 » 卓朗新闻卓朗科技天津红桥C4云计算
TUhjnbcbe - 2021/4/4 17:51:00
白癜风能全愈吗         http://www.baidianfeng51.cn/baidianfengluntan/reply_662.html

卓朗科技天津红桥(C4)

云计算数据中心

1

地理位置

卓朗科技天津红桥(C4)数据中心位于天津卓朗科技园4号楼内,地处天津城市副中心红桥区天津西站商圈。距天津滨海国际机场26公里,靠近地铁洪湖里及西站地铁站,交通便利。

2

机房设计建造等级

该项目按照国标A级建设,全系统冗余配置,保证可在线维护。采用全模块化布局,可根据客户需求定制服务,设备设施一流。

低压柜

施耐德

母线

施耐德

小母线

starline

机柜

威图

转换开关

ASCO

UPS

施耐德

冷水机组

约克

冷却塔

BAC巴尔的摩

水泵

格兰富

电动阀

江森

精密空调

华为

DCIM

共济

3

机房楼宇

面积

机柜数量

主机房承重

10kN

层高

5.6m

抗震设防

烈度

7度

防静电设计

防静电地面处理,等电位连接

防屏蔽设计

主机房使用屏蔽墙面

PUE

1.4

4

机房电力设施

市电供应

双路市电引入

单路kVA

UPS

N+1,(KVA)UPS

品牌:施耐德

电池能力

单机供电15分钟

品牌:西恩迪

型号:12V

机柜供电

单机柜功率5kW

发电机

低压发电机

单台kW

品牌:康明斯+斯坦福

监控与报警

动力环境系统,电力监控,DCIM管理平台自动报警传至ECC控制室

5

机房空调系统

机组

(冷源)

品牌:约克

制冷量kW

COP≥5.8

末端

品牌:华为

主要参数:单台制冷量kW

送风方式

地板下送风,封闭冷通道

备份

N+1

空调供电

一路UPS,一路市电末端切换(UPS系统配置为N)

温度

与湿度

温度:18~27℃

相对湿度:40%~60%

监控

与报警

全设备监控

江森自控系统

6

消防系统

气体

灭火系统

本项目所有机房采用管网式七氟丙烷灭火系统,机房楼公共区域采用预作用喷淋系统。

消防联动

与电气火灾监控系统联动;消防系统与门禁系统联动;消防系统与视频监控系统联动;消防系统与冷通道联动。

烟感报警器

数百个监控点,配电室、空调机房的高架地板下设置检测点。

极早期烟雾报警系统

采用主动吸气方式,抽取保护区内的空气;信号经处理后转换为烟雾浓度以及设定的报警阀值并输出信号;在符合条件的时候发出报警信号。

24*7人工巡视

清理可燃物,配电柜、强电链路温度巡检

7

安全系统

视频监控系统

系统7*24小时全天候无死角监控,保证视频图像显示、存储与回放功能的可靠性,存储时间不低于90天,为安防管理提供有力保障;系统具有目标识别功能,能够提取出入目标身份信息;信息进行比较、判断及时准确;自动记录事件、自行存储、自动生成报表。

门禁系统

自动对出入目标的行为进行鉴别及核准,把读取到的信息与预先存储、设定的信息进行比较、判断,对符合出入授权的出入行为予以放行;出入事件、操作事件、报警事件等记录、存储及报表的生成;出入口控制的非法入侵、系统故障报警处理;可以其他系统联动,如可与考勤、巡更,防盗报警、视频监控、消防等系统联动。

8

多家电信运营商的传输节点

运营商

中国电信

中国联通

通信链路

提供DDN、FR等

出口带宽

3G

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇