卓朗科技天津红桥(C4)
云计算数据中心
1
地理位置
卓朗科技天津红桥(C4)数据中心位于天津卓朗科技园4号楼内,地处天津城市副中心红桥区天津西站商圈。距天津滨海国际机场26公里,靠近地铁洪湖里及西站地铁站,交通便利。
2
机房设计建造等级
该项目按照国标A级建设,全系统冗余配置,保证可在线维护。采用全模块化布局,可根据客户需求定制服务,设备设施一流。
低压柜
施耐德
母线
施耐德
小母线
starline
机柜
威图
转换开关
ASCO
UPS
施耐德
冷水机组
约克
冷却塔
BAC巴尔的摩
水泵
格兰富
电动阀
江森
精密空调
华为
DCIM
共济
3
机房楼宇
面积
㎡
机柜数量
个
主机房承重
10kN
层高
5.6m
抗震设防
烈度
7度
防静电设计
防静电地面处理,等电位连接
防屏蔽设计
主机房使用屏蔽墙面
PUE
1.4
4
机房电力设施
市电供应
双路市电引入
单路kVA
UPS
N+1,(KVA)UPS
品牌:施耐德
电池能力
单机供电15分钟
品牌:西恩迪
型号:12V
机柜供电
单机柜功率5kW
发电机
低压发电机
单台kW
品牌:康明斯+斯坦福
监控与报警
动力环境系统,电力监控,DCIM管理平台自动报警传至ECC控制室
5
机房空调系统
机组
(冷源)
品牌:约克
制冷量kW
COP≥5.8
末端
品牌:华为
主要参数:单台制冷量kW
送风方式
地板下送风,封闭冷通道
备份
N+1
空调供电
一路UPS,一路市电末端切换(UPS系统配置为N)
温度
与湿度
温度:18~27℃
相对湿度:40%~60%
监控
与报警
全设备监控
江森自控系统
6
消防系统
气体
灭火系统
本项目所有机房采用管网式七氟丙烷灭火系统,机房楼公共区域采用预作用喷淋系统。
消防联动
与电气火灾监控系统联动;消防系统与门禁系统联动;消防系统与视频监控系统联动;消防系统与冷通道联动。
烟感报警器
数百个监控点,配电室、空调机房的高架地板下设置检测点。
极早期烟雾报警系统
采用主动吸气方式,抽取保护区内的空气;信号经处理后转换为烟雾浓度以及设定的报警阀值并输出信号;在符合条件的时候发出报警信号。
24*7人工巡视
清理可燃物,配电柜、强电链路温度巡检
7
安全系统
视频监控系统
系统7*24小时全天候无死角监控,保证视频图像显示、存储与回放功能的可靠性,存储时间不低于90天,为安防管理提供有力保障;系统具有目标识别功能,能够提取出入目标身份信息;信息进行比较、判断及时准确;自动记录事件、自行存储、自动生成报表。
门禁系统
自动对出入目标的行为进行鉴别及核准,把读取到的信息与预先存储、设定的信息进行比较、判断,对符合出入授权的出入行为予以放行;出入事件、操作事件、报警事件等记录、存储及报表的生成;出入口控制的非法入侵、系统故障报警处理;可以其他系统联动,如可与考勤、巡更,防盗报警、视频监控、消防等系统联动。
8
多家电信运营商的传输节点
运营商
中国电信
中国联通
通信链路
提供DDN、FR等
出口带宽
3G
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇