地理位置

卓朗科技天津西青云计算数据中心位于天津市西青区,距天津市中心10公里,距滨海新区中心55公里,交通方便。

建筑主要功能包含主机房、网络核心间、电力电源室、消防设备间、冷冻机房以及蓄水池。

2

机房设计建造等级

该项目按照国标A级设计、建设,符合运营商机房建设五星级标准。贯彻标准化、模块化、智能化和绿色数据中心的设计理念,设置白机房模块,根据客户需求定制服务。

园区内自建kV变电站

封闭热通道

3

机房楼宇

面积

机柜数量

主机房承重

12kN

层高

5m

抗震设防烈度

8度

防静电设计

防静电地面处理,等电位连接

PUE

1.34

4

机房电力设施

市电供应

双电源引入,单路kVA,合计10路

UPS

2N,(KVA)UPS

电池能力

单机供电15分钟,系统30min。

型号:12V

机柜供电

单机柜功率4.6kW,可兼容至6kW。

发电机

N+1冗余,2套柴发系统,共计26台,单台主用功率:kW。

监控与报警

DCIM管理平台,电力监控系统,电池监控系统自动报警传至ECC控制室。

5

机房空调系统

机组

(冷源)

冷水机组

参数:单台制冷量可达kW

末端

主要参数:单台制冷量kW,风量3m3/h

送风方式

封闭热通道,弥漫送风

备份

N+1

空调供电

一路市电供电,一路UPS供电,互为备份。

温度

与湿度

温度:20℃~25℃

相对湿度:40%~60%

监控

与报警

全设备监控、BA系统

6

消防系统

灭火装置

本项目所有机房采用管网式七氟丙烷灭火系统,机房楼公共区域采用预作用喷淋系统。

机房

消防系统

与电气火灾监控系统联动;消防系统与门禁系统联动;消防系统与视频监控系统联动;消防系统与冷通道联动。

烟感报警器

数百个监控点、配电室、空调机房的高架地板下设置检测点。

极早期烟雾探测器

采用主动吸气方式,抽取保护区内的空气;信号经处理后转换为烟雾浓度以及设定的报警阀值并输出信号;在符合条件的时候发出报警信号。

24*7

人工巡视

清理可燃物及配电柜、强电链路温度巡检。