卓朗科技天津西青
云计算数据中心
1
地理位置
卓朗科技天津西青云计算数据中心位于天津市西青区,距天津市中心10公里,距滨海新区中心55公里,交通方便。
建筑主要功能包含主机房、网络核心间、电力电源室、消防设备间、冷冻机房以及蓄水池。
2
机房设计建造等级
该项目按照国标A级设计、建设,符合运营商机房建设五星级标准。贯彻标准化、模块化、智能化和绿色数据中心的设计理念,设置白机房模块,根据客户需求定制服务。
园区内自建kV变电站
封闭热通道
3
机房楼宇
面积
㎡
机柜数量
个
主机房承重
12kN
层高
5m
抗震设防烈度
8度
防静电设计
防静电地面处理,等电位连接
PUE
1.34
4
机房电力设施
市电供应
双电源引入,单路kVA,合计10路
UPS
2N,(KVA)UPS
电池能力
单机供电15分钟,系统30min。
型号:12V
机柜供电
单机柜功率4.6kW,可兼容至6kW。
发电机
N+1冗余,2套柴发系统,共计26台,单台主用功率:kW。
监控与报警
DCIM管理平台,电力监控系统,电池监控系统自动报警传至ECC控制室。
5
机房空调系统
机组
(冷源)
冷水机组
参数:单台制冷量可达kW
末端
主要参数:单台制冷量kW,风量3m3/h
送风方式
封闭热通道,弥漫送风
备份
N+1
空调供电
一路市电供电,一路UPS供电,互为备份。
温度
与湿度
温度:20℃~25℃
相对湿度:40%~60%
监控
与报警
全设备监控、BA系统
6
消防系统
灭火装置
本项目所有机房采用管网式七氟丙烷灭火系统,机房楼公共区域采用预作用喷淋系统。
机房
消防系统
与电气火灾监控系统联动;消防系统与门禁系统联动;消防系统与视频监控系统联动;消防系统与冷通道联动。
烟感报警器
数百个监控点、配电室、空调机房的高架地板下设置检测点。
极早期烟雾探测器
采用主动吸气方式,抽取保护区内的空气;信号经处理后转换为烟雾浓度以及设定的报警阀值并输出信号;在符合条件的时候发出报警信号。
24*7
人工巡视
清理可燃物及配电柜、强电链路温度巡检。
7
安全系统
视频监控系统
系统7*24小时全天候无死角监控,保证视频图像显示、存储与回放功能的可靠性,存储时间不低于90天,为安防管理提供有力保障;系统具有目标识别功能,能够提取出入目标身份信息;信息进行比较、判断及时准确;自动记录事件、自行存储、自动生成报表。
门禁系统
自动对出入目标的行为进行鉴别及核准,把读取到的信息与预先存储、设定的信息进行比较、判断,对符合出入授权的出入行为予以放行;出入事件、操作事件、报警事件等记录、存储及报表的生成;出入口控制的非法入侵、系统故障报警处理;可以其他系统联动,如可与考勤、巡更,防盗报警、视频监控、消防等系统联动。
8
多家电信运营商的传输节点
运营商
中国移动
中国电信
中国联通
通信链路
提供DDN、FR等
出口带宽
G
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇